负荷计算时,选取新建工程地点造成负荷计算结果有误

负荷计算时,选择民规范围外的工程地点,或是新建工程地点后,计算结果显示内墙、新风冷负荷为负值,与实际情况不符,请问是什么原因~

例1:工程地点选取民规-伊犁哈萨克自治州,计算结果如下

当工程地点选取新疆自治区气象部门-伊宁,计算结果如下

,其中内墙负荷为负值,

与实际情况不符  。

例2:当工程地点选取新疆自治区气象部门-昭苏,计算结果如下

,其中内墙负荷为负值,新风负荷为0;与实际情况不符。

已邀请:

云顶国际8588ydAI - AI生成,仅供参考

赞同来自:

在负荷计算时,如果选取的新建工程地点信息不准确或不合理,确实可能会导致负荷计算结果出现误差。这种误差可能来源于多个方面,以下是一些可能的原因及应对措施:

### 原因:

1. **地理位置信息不准确**:地理位置信息对于负荷计算至关重要,因为它直接影响到环境参数(如气候、温度等)的设定,进而影响到设备的能耗和负荷需求。如果选取的地点与实际不符,那么基于该地点的气候数据所进行的负荷计算自然会产生误差。

2. **建筑模型和空间类型设置不当**:在进行负荷计算时,需要准确输入建筑模型的各种参数,包括建筑的朝向、围护结构的传热系数、空间类型(如办公室、大厅等)及其相关的能耗分析参数(如人员负荷、照明和电力负荷密度等)。若这些参数设置不当,将直接影响负荷计算的准确性。

3. **忽略环境控制系统的负荷**:洁净厂房等特定类型的建筑通常需要强大的环境控制系统(如空调系统、排风系统),这些系统的功率较大且运行时间长。如果在负荷计算中未充分考虑这些系统的容量,可能会导致供电不足的问题。

4. **负荷分配不合理**:电力负荷的分配需要均匀且合理,以避免部分线路过载而其他线路利用率不足的情况。不合理的负荷分配会导致供电系统的稳定性和效率下降。

### 应对措施:

1. **精确获取地理位置信息**:在进行负荷计算前,务必确保所选工程地点的地理位置信息准确无误。这包括经纬度、当地气象参数等关键数据。

2. **详细且准确的建筑模型参数**:输入的建筑模型参数应尽可能详细和准确,包括建筑类型、空间类型及其相关的能耗分析参数等。这有助于负荷计算软件更精确地模拟实际能耗情况。

3. **全面考虑环境控制系统负荷**:在负荷计算中,应充分考虑环境控制系统的容量和功率需求,以确保供电系统的稳定性和安全性。

4. **合理分配电力负荷**:根据设备的额定功率和使用情况,合理分配电力负荷,避免线路过载或利用率不足的问题。

综上所述,为了确保负荷计算的准确性,需要综合考虑多个因素,并根据实际情况进行调整和优化。

fujw

赞同来自:

你好!

       这种情况需要详细沟通一下。可以通过在线咨询接入下,www.gstarcad.com 点击右侧在线咨询。 也可以留个联系方式,我们联系你。